1、总空开和所在支路空开都选配漏电附件的前提下,总空开应选100MA,300MA或500MA,分开关应应选30MA的。
2、分开和总开同时带上漏电附件的设计是有必要的,总开关主要起防火作用,分开关是保护人身安全的。
3、如果总开同时加了漏电附件,大多数情况下当分开回路发生漏电故障脱扣是可以保证总开漏电不误脱扣。