回复:(急)840Dsl的床子,显示第二编码器错误,但我怎么感觉是第一编码器的值不对呢?

风中雨月

  • 帖子

    154
  • 精华

    1
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2012-11-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-23 18:03:44

1楼

光栅尺是第几测量系统是由机床数据加上接口信号决定的(当配置驱动时,电机编码器是第一个,光栅尺是第二个选择的)

MD30230=1表示把电机编码器作为第一测量系统, DBX.DBX1.5=1表示第一测量系统生效。

MD30230=2表示把光栅尺作为第一测量系统, DBX.DBX1.5=1表示第一测量系统生效。

MD30230=1表示把电机编码器作为第一测量系统, DBX.DBX1.6=1表示第二测量系统生效。

MD30230=2表示把光栅尺作为第一测量系统, DBX.DBX1.6=1表示第二测量系统生效。

当DBX1.5和DBX1.6都为一时,反馈是第一测量系统生效
DBX1.5/1.6只是决定第几测量系统生效,MD30230是决定电机编码器和光栅尺作为第几测量系统反馈的。