发布于 2014-04-23 22:13:30
1楼
F230021 对应驱动F30021,接地故障
F25201 驱动故障
F207841 对应驱动F7841,直流母线断电
1)
“2.将轴9和轴10的电机互换位置,屏蔽其中一轴进行动作,轴10变频器不报警,轴9变频器报警且与之前轴10报警信息一样(我初步认为控制轴10的变频器没有问题,是外围电路问题,不知对否?)。“
从这一条看,轴10电机模块没问题,轴10的电缆或电机肯定有问题。
建议的方法,轴10和轴9的电缆调换一下,可以先交换动力电缆,注意只是换电缆,还是模块9控制电机9.如果不报警了,说明电缆有问题。
2)用Trace方法检查
你用Starter/Scout现在能在线了吗?
如果能在线,检测Trace下轴9的
r70 直流母线电压,因为报警7841的意思是直流母线掉电了。
r62 设定转速
r63 实际转速
r80 实际扭矩
r68 实际电流 你的额定电流200A,点动时电流应该50A就够了。
印象中,840Dsl里面的cu只能同时Trace4个变量。
3)检查你的编码器是否坏掉的方法:
电机不上电,负载能转吗?不能转就脱开负载
用手转电机轴,r482是编码器当前位置,如果有数就说明没坏。
如果断电后,还能记住角度,也说明没有坏。
我认为,你编码器坏的因素是可以排除的。因为三个报警都和编码器没关系。
4)几个细节,你没讲清楚
车间的供电方式是4线还是5线?
设备的接地怎么样?
电机动力线里面的地线接了吗?
整流器前面有没有隔离变压器?
整流器是ALM还是BLM?
整流器是书本型(booksize)还是机架式(Chassis)?
电机模块是书本型(booksize)还是机架式(Chassis)? 书本型只能是200A那一款。
5)这台设备是一直有这个问题,还是用了一段时间之后出现的?
出现故障的时候外围环境有没有什么变化?
6)
你的设备有两台1PH8 228?很大的设备啊。
查了下,你的电机参数如下
是同步电机,多圈绝对值编码器
SIMOTICS M
COMPACT SYNCHRONOUS MOTOR(同步电机)
700RPM, 80KW, 1091NM, 200A,254V
800RPM, 91KW, 1086NM, 198A,290V
1000RPM, 113KW,1079NM,198A,361V
FORCED VENTILATION; DIRECTION
OF AIR FLOW DE --> NDE;
DEGREE OF PROTECTION IP55
ABSOLUTE ENCODER 22 BIT
SINGLETURN AND 12 BIT
MULTITURN (ENCODER AM22DQ)(多圈绝对值)
WITH DRIVE-CLIQ INTERFACE
DESIGN IM B3
(IMB6, IMB7, IMB8, IMV6)
PLAIN SHAFT WITHOUT FITTED KEY;
BEARING: STANDARD
VIBRATION SEVERITY GRADE R/A;
SHAFT A.FLANGE ACCURACY GR. R
TERMINAL BOX (ABOVE)
CABLE ENTRY ON THE LEFT
SIGNAL CONNECTION D-END
7)你打4008104288咨询过了吗?西门子服务工程师应该有些建议给你的。
让西门子服务查查有没有过保修期。
8)这么大的设备应该很贵的,你是最终用户吧,叫设备厂家来人修啊。