quote:以下是引用坏笨笨在2014-04-24 10:57:24的发言:
谢谢版主这样直白而准确的回复。
1、我是不是可以认为如果工艺要求电机一直工作在额定转速以下那么我可以不对电机的磁化曲线进行精确的分析,只要按照各大厂商电气传动装置标准调试手册进行调试即可?
2、磁化曲线可否认为是电机固有的特质,在设计制造这个电机的时候已经决定了?如果是如此的话,我可否请求电机厂商提供他们的磁化曲线的实验数据?
如果电机最高转速为电机额定转速或以下,磁化曲线不用绘制和辨识。这个是明确的。但是为了能获得良好的空载特性,额定励磁电流要准确的输入,或从辨识中获取准确值。额定励磁电流这个参数是电机建模的重要参数。
磁化曲线在G120里(S120我没注意)是4级参数,不对用户开放。所以,即便你从电机制造商那里获得了数据,没有4级参数密码,也没用。所以还是采用自动辨识计算来获取。磁化曲线,对额定转速以上的弱磁升速运行有用。