发布于 2014-04-24 21:45:25
3楼
维修步骤:一 看现象 加工中心送电后,手动移动XYZ轴,显示等待;缺少轴使能,(1)驱动信息画面, 脉冲使能和驱动器就绪显示0值,(2)服务概览 来自NC开关、来自驱动:运行使能和来自电源运行使能显示黄色 ,速度控制使能(NC)脉冲使能驱动器就绪为黄色
二:(1) 测量直流电压X20的1脚有电压,2脚没电压,但查图给2脚的小继电器K3已吸合,小继电器互换后没坏,经测量是输出板有问题,造成2脚没电压。
(2) 临时把1脚和2脚短接后,机床正常,驱动信息画面,脉冲使能和驱动器就绪显示1值
服务概览 来自NC开关、来自驱动:运行使能和来自电源运行使能显示绿色 速度控制使能(NC)脉冲使能驱动器就绪为绿色
(3)目前是先短接着用。
谢谢大家的关心,修好后给大家个回复,故障找到了。