回复:电机频繁正反转运行导致正反运行接触器粘触点

HUANGZE75

  • 帖子

    12854
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-25 09:59:17

4楼

quote:以下是引用kdrjl在2014-04-24 20:28:35的发言:
嗨,费那劲干嘛?既然是频繁动作的触点,干脆改成电子触点的固态继电器。没有频繁通断的寿命问题了。放心使用,一劳永逸。

频繁正反转冲击电流大啊,可以到达额定电流的十多倍以上啊,机械触点相对来说耐电流冲击能力还是比较强的,这种状态对接触器选型要求就比较高一点,不能选择使用在AC3条件的接触器。所以使用固态继电器更不耐用,如果的大功率电机需要很大的固态继电器了,体积庞大,又要冷却风扇,本身固态继电器耐冲击能力比较低,使用在电阻负载比较好。有么使用变频器控制会比较好一点。