quote:以下是引用qzcq在2014-04-24 09:43:04的发言:
6ES7 331-7HF01-0AB0需要设置量程卡,默认为电压测量+-10V,两线制量程卡设为D,4线制设置为C

侠士正解,楼主是否是变送器出来的4到20MA信号,直接调用FC105,设置上下限值,然后再监控下,看看工程量对了没
提速...