发布于 2014-04-25 15:57:09
4楼
1. 进给倍率开关用于手动调节进给倍率,现在居然被屏蔽了,然后希望通过PLC来控制,这样能保证控制的及时性吗???
2. 如果想通过程序来修改,为什么不直接改进给率呢???
3. DB21.DBB4是PLC发给NC的通道1的进给倍率命令值,DB21.DBB4的0位~7位(A、B、C、D、E、F、G、H)分别对应着进给倍率开关的不同位置值,应该是格雷码(B#16#1A = 100%, B#16#19 =90%…, B#16#4 = 10%);
4. 要想通过PLC控制,过程比较复杂,取决于楼主对PLC的熟悉程度,我看了楼主的几个帖子,知道楼主希望通过R参数将程序要求的进给倍率传递给PLC,再通过PLC传给NC,我分析大致的步骤应该如下:
1)通过NCVAR selector建立一个包含R参数地址数据块;
2)通过西门子FB2将相应的R参数值(INT、DINT或REAL)读入PLC;
3)PLC中用系统功能块将R参数值转换成格雷码;
4)将格雷码赋值给DB21.DBB4;
没这么干过,仅供参考!
人的生命似洪水在奔流,不遇着岛屿、暗礁,难以激起美丽的浪花。