回复:12个S7-1200CPU之间进行数据通信,采用什么方案比较好?

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4265
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-04-25 16:35:14

4楼

12个站,用S7连接,想确定时间不超过200ms? 别想了! 还是多花点钱吧。

关键我看你的要求还挺“特殊”,你是要求所有的站之间都交换数据,你知道12个站之间通讯,相当于一个轮询下来有多少个环节吗? 12*11=132啊!

甚至于,即使是一主十一从,那么一个周期需要11次数据交换,以我的经验来看,也几乎保证不了200ms( 我做过一主四从,在主机侧用四个PUT和四个GET指令,轮询周期0.1s-0.4s波动,这和你的其他程序也相关)