1100KW的变频电机,G150驱动,链条拖动,为何会绕组烧了,甚至连轴承也烧了?
有单机和双机并行运行的需求,都是链条、齿轮箱链接。

----- 可能的事故原因:
电机承受不合理的负载,导致电机电流过大而烧掉绕组;
过高的dv/dt 脉冲电压,导致电机绕组的匝间绝缘绕组;
电机的冷却散热能力差,比如自然风冷的电机长期在低频重载运行;
电机轴承质量差,导致轴承温度飚升而烧掉电机;

----- 几点建议:
1)电机绕组内装测温元件PT100或KTY84;
2)确定电机驱动带载是否合理?过载倍数合适?负载周期合适?
3)电机电缆是否太长?是否需要配输出电抗器来降低dv/dt ?
4)双机并行运行的负载分配方案是否合适?
5)电机考核阶段是否认真地测试轴承温升?