quote:以下是引用Robert 211在2014-04-25 21:57:42的发言:
1100KW的变频电机,G150驱动,链条拖动,为何会绕组烧了,甚至连轴承也烧了?
有单机和双机并行运行的需求,都是链条、齿轮箱链接。
----- 几点建议:
1)电机绕组内装测温元件PT100或KTY84;
2)确定电机驱动带载是否合理?过载倍数合适?负载周期合适?
3)电机电缆是否太长?是否需要配输出电抗器来降低dv/dt ?
4)双机并行运行的负载分配方案是否合适?
5)电机考核阶段是否认真地测试轴承温升?
多谢机器侠。
1,电机内本来有预埋PT100,但实际应用好像没有连接;【这点,我们正在联系SIEMENS掉货TM150】
2,关于带载,原设计是计算过的,双机运行链条拖动70LDB钻井设备,功率按计算没有问题的,现在他们才开始调试,应该没有到正式钻井的阶段就出了故障,具体原因不详;
3,电机和变频器之间的距离大概25米左右,不超过30米,按说电缆不算太长;
4,一般情况下就是双机运行,用于替换原钻机的动力——柴油机。平时正常情况下,比较少用单机;
5,听说永济这款电机以前也有应用,也比较正常,现在电机厂家人也有去现场,但具体情况、原因不详。
**********
因为是别的公司的产品,我们没有得到一手的资料和信息,现在只是传闻一二,所以是电流过大还是双机控制问题、机械问题导致等,完全没有概念。
现在只能尽可能的多方面分析,尽量在我们的系统中避免出现类似情况。