很有意思的结果,现场调试的几人一致认为是某种干扰。查了电源、查了信号屏蔽,查了2、4线制的接线等等,都查不出问题。 实在查不出,我让人反复启停各泵,我在现场观察。最后发现就地压力表也有与画面上一致的反应,就是说这个大面积的压力信号变化时真实的。反复检查管系,最后大家判断是管路里面的一个板式冷却器的换热板式钛合金的只有0.6mm厚,每次管路上有泵启停时这个钛合金的板会变形,从而导致冷却器两侧的管系压力都有明显变化。