quote:以下是引用Zane在2013-05-23 21:49:05的发言:quote:以下是引用kdrjl在2013-05-23 20:29:02的发言:
如果是用屏操作,目前PLC是省不掉的。如果是使用PC机,可以用5611卡+动态链接库与CU直接DP通讯。中间可不用PLC。
屏也可以直接连驱动的,网上有示例,和PC连驱动一样,这都是基于事件触发的机制,不安全。比如通过通讯把驱动启动了,然后进程挂起通讯断了,驱动就无法停止了。
说的很对啊,我们车间用的全是SEW的变频器,一个DFP21B挂着几个变频器,变频器之间用Sbus系统总线连接,最近系统总线出问题了,变频器无法收到停止信号,导致限位不起作用,拉坏了限位设备,造成的损失很大,所以通讯控制不安全。