2楼

笔记本的IP地址是子网掩码是255.255.0.0这个是和CU320-2DP默认的169.254.11.22是一致的,但是一直找不到CU320-2DP,不知道该如何继续。

----- starter软件中的"Set PG/PC Interface"需要做些设置:
可以设置为S7 ONLINE (STEP7) ---> TCP/IP (AUTO) ***
建议你的笔记本的IP地址169.254.11.1 子网掩码是255.255.0.0
注意CU320-2DP出厂默认的IP地址都是169.254.11.22, 需要一台接着一台地修改IP(每次只连一台), 使其各不相同。