关于带载,原设计是计算过的,双机运行链条拖动70LDB钻井设备,功率按计算没有问题的,现在他们才开始调试,应该没有到正式钻井的阶段就出了故障,具体原因不详;

----- 70LDB钻井, 在我的印象中, 绞车的负载功率为1470KW。
如果由两台1100KW的变频电机并且双机运行链条拖动,考虑过载等因数,电机输出功率应该没问题。
如果由两台G150驱动分别拖动1100KW的变频电机,那么负载分配方案是个关键。
另外,我想问:在钻机项目上,为什么不考虑S120共直流母线多逆变器的传动配置呢?采用多台G150单传动柜机,不见得省多少钱。