发布于 2014-04-26 15:46:40
2楼
如果要用DP去在线连接的话,该怎么做,是不是PLC上的DP插头换可编程的DP插头就行了(PLC与3个CU320通过DP通信),能在PLC与CU320正常工作情况下去监控吗?
----- 如果你打算使用笔记本电脑DP在线连接, 那么你需要购买CP5711适配器。
PLC与3个CU320共4个节点,任意一个节点的DP插头带可编程的PG端口就可以。
在starter软件中"Set PG/PC Interface“做正确的设置。
---- 笔记本电脑DP在线或离线,不要带电拔插PG端口上的DP插头。
建议:
DP在线--->联接好PG端口上的DP插头,然后启动你的笔记本电脑;
DP离线--->你的笔记本电脑关机之后,然后拔掉PG端口上的DP插头。