quote:以下是引用禾好在2014-04-26 10:40:25的发言:
用G130明显太贵了。听说西门子有种成柜的,叫V50,能到380V/500kW,整柜比G130模块还便宜。V/f控制,风机、泵倒是合适。我有朋友是西门子代理公司里做技术支持的,信息应该靠谱。

我查了下V50,看上去不错。
想问下,280kW的变频器非常有必要有输入电抗器吧?可以减小谐波是吧?如果不用输入电抗器,谐波就会进入到相线中?我的中性线上不会有谐波电流吧?因为柜内单项设备很小,我想尽可能的减小进线的中性线截面,省点钱,可行否?多谢!