FC505程序段二

L 1 // Untergrenze STM-Nummer
L #tNummer
>I
JC ppf1 // -> Fehler: STM-Nummer zu klein
L DBW 2 // Obergrenze STM-Nummer
>I
JC ppf2 // -> Fehler: STM-Nummer zu gro?
L -3 // Untergrenze Gruppennummer
L #tGruppe
>I
JC ppf3 // -> Fehler: Gruppennummer zu klein
L DBW 4 // Obergrenze Gruppennummer
>I
JC ppf4 // -> Fehler: Gruppennummer zu gro?
JU ppfe // -> alles ok

ppf1: L 1 // Fehlerbehandlung
JU ppf0 // ->
ppf2: L 2
JU ppf0 // ->
ppf3: L 3
JU ppf0 // ->
ppf4: L 4
JU ppf0 // ->
ppf0: CALL "STP" // -> CPU in Stop setzen

ppfe: NOP 0