您的看法我赞同,补充的一些看法还是在1楼描述的情况,跟负载特性变化和装置输出特性变化有关。
如果速度偏差和输出转矩是线性关系,就不用自适应。非线性的:速度摩擦阻尼不同、绞油、风阻等影响占到一定比例时就要考虑用上自适应了。如果有机会用到负载转矩与速度成平方关系的负载要求速度特性,您9楼提到的,就成必须要使用的了。(不过这种负载多数是风机、泵,速度特性要求不高)

精华帖版主置评:嗯,总结概括的比较准确。支持。