回复:矢量控制算到最后得出的是什么东西?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    37264
  • 精华

    455
  • 被关注

    1485

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-04-27 10:42:39

57楼

quote:以下是引用Robert 211在2014-04-26 13:59:55的发言:




看了大家热烈的讨论,我打开S120功能框图,找到SVPWM空间矢量调制之前的输入量。
我认为矢量控制算到最后得出的是: 电压幅值的给定, 电压相位的给定。

没有频率的控制?那怎么调速呢?我理解,变频器的输出一个是给电机的电源频率(以控制电机转速);一个是给电机的电源电压平均值(以控制电机转矩)。如果还有对电压和电流相位的监控,那是监控电机的功率因数。

变频器的对电机的频率输出,一定要与实际的电机转速作比较,否则开环控制,电机的滑差太大,容易造成电机失控(颠覆电流)而堵转。变频器对电机的电压输出,以电机的设定转速和实际转速作比较,如果实际值大,输出电压就降低,反之亦然。相当于直流调速的电流内环之作用。

交流异步电机的变频器控制,如果没有设定频率和实际运行频率的比较监控,将是非常危险的。当变频器输出电压给多或者给少时,没有设定转速和实际转速之差做参考的话,交流异步电机的转速会失控的。