如何对三相异步电动机进行送电前的检查:
1,单独对电动机的外观检查。如外壳,引线的外表,端盖,轴承,风叶,叶罩,电动机的手动旋转的情况。。。。。。
2,电动机的外观检查合格后,进行:线包绕组电阻测量,是否相同,不同的就不能够送电了,要找出原因;当然,三相绕组对应检查了,才叫人放心。
3,电机的绕组相同了,就要检查绕组的对电动机外壳的绝缘检查。原因是我们把电动机的外壳作为地来看待。如果每项绕组(就是用电动机的引线出头对电动机外壳)的绝缘在0.5兆欧姆以上。(建议使用500V摇表)建议拆开电动机,观看电动机是否受潮湿的可能性,如果是受潮湿,就要靠干线包,在做绝缘检查,力争绝缘加大才好。这样,也检查了电动机的轴承油的情况了。
4,三相电动机的绕组对地绝缘合格后,就要检查绕组之间的绝缘了,要在1兆欧姆以上。当然,越大越好。
5,以上合格后,送电给电动机,要采用点动的办法实验,同时听电动机的声音,震动。。。。。。
6,以上合格后,检查电动机的电流,三相应该相同。
7,运转半小时后,手摸电动机的外壳温度。在安装到设备上,手感不高就可以使用。电动机的工作电流按照一千瓦2安培设过载保护。
8,电动机的保护 。如:热继电器,按照电动机的额定电流(1--1.05)倍选择设定;断路器按照电动机额定电流的2--3倍设定。接触器的电流,按照大于或等于电动机的额定值选择。
如何对“陌生”的三相异步电动机进行送电前的检查 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由: