quote:以下是引用小皮在2014-04-01 16:59:31的发言:
应该是堵转停机了。
速度给定那个斜坡发生器不是永远都按预定走的, 当发生故障时他会将给定输出锁定到实际速度上,这是种保护,功能禁止不了。也有这样的功能:当速调饱和时,也就是给定与实际值严重不符,积分部分输出达到最大,封锁斜坡输出至当前值。应该都和你图中现象吻合,不知道你的测速是哪种能否反映真实速度,是不是无测速矢量方式?
第三个问题没看懂


在此感谢您的答复,该功能有相关的资料说明吗?这样就能理解了,
我们是有增量型编码器测速的矢量控制方式,两台电机通过主从变频器驱动,其中主为速度控制,从为转矩控制。