回复:电机频繁正反转运行导致正反运行接触器粘触点

VOLLMER

  • 帖子

    1248
  • 精华

    41
  • 被关注

    47

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-28 22:43:22

8楼

这种频繁正反转直接启动的状况很头疼。我也曾接触过,有时短路会直接炸飞空开。

后来采取如下措施,有改善:
1、更换成机械互锁接触器。只是因为要选很大容量的,所以不便宜,而且更换稍嫌麻烦;
2、接触器容量要大,要大。比如我们现场的电机好像不到5kw,最后用了250A接触器,这种环节大马拉小车省的是维修成本和维修时间;
3、主回路空开下面接入一个三相电抗器,可以避免短路电流太大造成直接炸空开。因为这种小电机回路往往是高分断,质量良莠不齐;

按第2、3条做的,几年下来至今没出问题。