iec time格式的最大值是2147483647(dint)
如果输入一个real数字 然后转换成dint
L MD0
RND //或者trunc
t md4

如果在md0 中输入2147483647.0
在执行rnd之后,or和os位置位 转换不成功。
也就是说2147483647.0无法转换为dint格式的数据。最大2147483583.0才能转换,超过这个数就无法转换。
有没有什么办法能将大于2147483583.0的数字转换为dint格式数据?