偶曾经也遇到过类似情形。一台设备需要挪动位置。给设备配线的师傅和我一样,也是个马大哈。设备配电箱电源三相四线制,有三根电源线分别是红绿棕,另一根线是黑色。好吧,黑色就是零线,一般来说的。就这样把一条黑线和另一条火线接入PLC,一上电,冒烟!接着,“嘭!”,然后,就没有然后了~~~关掉断路器,用万用表检查,奶奶的,黑线居然是火线!PLC电压变成380V,不爆才怪!还好,我拆开这PLC,一看,仅仅只是电源输入端的压敏电阻和铜箔断了而已,把压敏电阻去掉不要,铜箔连接上,咦,又可以用啦!~~~~~这PLC是LG的K80S