quote:以下是引用VOLLMER在2014-04-28 22:43:22的发言:
这种频繁正反转直接启动的状况很头疼。我也曾接触过,有时短路会直接炸飞空开。
后来采取如下措施,有改善:
1、更换成机械互锁接触器。只是因为要选很大容量的,所以不便宜,而且更换稍嫌麻烦;
2、接触器容量要大,要大。比如我们现场的电机好像不到5kw,最后用了250A接触器,这种环节大马拉小车省的是维修成本和维修时间;
3、主回路空开下面接入一个三相电抗器,可以避免短路电流太大造成直接炸空开。因为这种小电机回路往往是高分断,质量良莠不齐;
5KW不对应该是5.5KW电机,电机电流为11A左右,使用250A接触器,的确够猛,接触器功率越大,机械寿命相对会越短的,这种工作环境下就需要使用重载接触器了,使用普通接触器的确存在触点不耐用的问题,此外还可以通过改进控制电路,如正反转转换时候加一个短暂的延时,如1秒,防止正转停止命令后马上就反转存在弧间短路的问题,有时光使用接触器或按钮互锁对于避免弧间短路效果都不是很好。
此外楼主可以采用变频器来控制正反转电机效果会比较好,当然变频器使用在这种情况下,要加大功率等级来选型,如5.5KW电机,最少要选择7.5KW及以上的变频器控制。
按第2、3条做的,几年下来至今没出问题。