回复:工厂里的地线和零线共用问题

谢更新

  • 帖子

    386
  • 精华

    3
  • 被关注

    50

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-10-31

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-04-29 10:25:04

13楼

地线和零线在配电室可以接到一个点上,但在设备现场还是必须走两根各自的线,也就是说,设备上如果不用零线必须是四线制(三火一地),如果设备上用到零线就必须是5线制(三火一零一地),和配电室的零地是否接在一个点没关系