在问答区没有找到好的答案,跑到论坛来看看。问题如下:

系统简况:
设备是用在分布式供暖系统中,每年只运行5个月左右,而且电源稳定性不高,日常出现停电也是有可能的。

程序需要:
系统中关于设备禁用、启停时间、报警值设定、传感器误差偏移量等设定参数必须进行保存,保证即使停机半年以上再次开机时仍然有效。

实现方法:
1. 数据块的方法不可行。
上面这些参数不是一成不变的,因此使用数据块的方式下载不可行。
2. 存储卡和电池的方法不可行。
业主考虑成本问题,PLC没有配置存储卡和电池,不能考虑写到存储卡中。
3. 系统块的方法貌似也不行。
通过“系统块——断电数据保持”指定所有的V存储区数据都保持。但貌似这样也没有把数据写到EEPROM中,只是通过超级电容和电池来保存数据的,时间一长,数据还是丢了。

以上,除了反复使用SMB31和SMW32这两个参数来逐个保存所需要的数据之外,还有别的选择么?