quote:以下是引用joybook5000g在2014-04-24 20:21:19的发言:quote:以下是引用提侠在2014-04-23 15:36:55的发言:
1、总空开和所在支路空开都选配漏电附件的前提下,总空开应选100MA,300MA或500MA,分开关应应选30MA的。
2、分开和总开同时带上漏电附件的设计是有必要的,总开关主要起防火作用,分开关是保护人身安全的。
3、如果总开同时加了漏电附件,大多数情况下当分开回路发生漏电故障脱扣是可以保证总开漏电不误脱扣。
感谢您的解答。
还想请问下漏电保护附件除了有漏电流大小供选择外,是否有一定的延时时间参数(发生漏电后延时脱扣)?
您说“总开同时带上漏电附件是有必要的,总开关主要起防火作用,分开关是保护人身安全的。” 保护人参安全我能理解,请问防火是为什么?如果不带漏电附件就不能防火吗?
目前上面上漏电开关基本上没有漏电延时脱扣功能,防火意思就是绝缘老化导致短路或接地,如果没有安装漏电开关,接地电流如果达不到开关的短路跳闸电流,开关就不会跳闸的,但是漏电开关只要有比较小的漏电电流就会跳闸的。