quote:以下是引用Automann在2014-04-30 07:28:25的发言:quote:以下是引用bymote在2014-04-29 22:02:42的发言:quote:以下是引用Automann在2014-04-29 21:46:24的发言:
首先需要确认你的硬件是否支持FB12/FB13,网络组态能建立双向S7连接就表示支持。
如果不支持,只能使用FB14/FB15单向S7连接。
你说的能建立双向连接是指Active connection parter两边都显示yes吗?只有一边能设成Active
另外问下应该用哪个文件夹下的块,Standard library还是SIMATIC_NET_CP ?
双向是指组态后双方都能看到连接的信息。
S7-300使用文件夹“\库\SIMATIC_NET_CP\CP 300“中的S7通信功能块。
你好,感谢你前面的指导,现在从400到300建单边的连接,用SFB14/15可以通信了,但是网络组态里从300到400不能建单边的连接,所以也就只能在400这边编程。请问是硬件上不支持做300到400的单边连接吗?