坛子里很多人与组态王连接成功了,可组态王毕竟是一个完整的产品,总不能把一直使用的WINCC替换掉,而WINCC又没有集成S7-200的驱动,以前连接200PLC我一直用KepServerEx这个OPC Server,我的版本比较老,抱着试试看的心情,捣鼓了一番,终于成功,拿来分享一下。
我用的KepServer为4.5版,没办法啊,5.x版找不到Crack,打开KepServer后新建一个通道:

驱动选择Siemens TCP /IP Ethernet

剩下的保持默认一直点下一步直至建立完一个通道
建立完通道后新建一个device:

其余的都保持默认,我的SMART的 IP是192.168.0.2
然后新建一个变量

用自带OPC Client测试成功