quote:以下是引用凌波微步在2014-04-30 15:36:32的发言:
1.用PUT/GET是指单边通讯的,即你这边组态硬件以后,无需通讯伙伴组态硬件的;
2.FB12/FB13是双边通讯的,因此需要在300,400站都需要硬件组态,并建立网络连接的;


双边通信,用FB12/FB13的话又有个比较实际的问题,就是在300这边编程用FB12/FB13,但是在400那边却要用SFB12/SFB13(个人认为,不知道对不对),这个怎么解决呢?头一次接触300跟400之间以太网传数据,手头也没有能参考的例子