不知道大家有没有遇到我的问题,我们公司申请到两个SMART的样品,一个CR40一个SR20,我把两个PLC网线直连,用其中一台用向导生成了GET代码,无论如何都调不通,无奈之下,中间加了个交换机,这样就可以一边监控一边通讯了,谁知道,立刻通了。本以为是网线直连有问题,不过随后又发现了问题:无论是PLC断电重启,还是拔了网线再插上,网络通讯都无法正常恢复,只有重新下载一下程序,通讯才能恢复。因为向导生成的代码加了密码,我无法监控这段代码,无奈之下我用库中的GET指令参照说明写了一段通讯代码,发现网络是可以恢复的,所以严重怀疑向导生成的代码在网络超时方面处理有问题
不知道大家有没碰到这问题?
BTW:两个PLC固件都升级到了最新的FW 2.0.1,编程软件为SMART 2.0版