回复:请教分布式安全模块钝化问题

xkqxwhz

  • 帖子

    1178
  • 精华

    10
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-01 07:56:14

1楼

看一下你这个模块的FI/ODB中2.0和2.1这两地址,如果2.0为1而2.1为0的话,那说明你的模块钝化是有程序造成的,那只能检查你的安全程序了。如果两个地址都为1则说明你的模块检测到了错误,然后你再去评估8.0~8.3这几个位,看那个为1就说明你的模块那个输出通道检测到了错误,再针对你这个错误通道去检查你的接线或模块设置是否有问题。