3楼

空气开关的动作,主要是靠流经开关的电流值,在线路上流经的电流大小,是先要通过影响空气开关动作的电流继电器。当电流瞬间达到设定值后,电流继电器动作,从而机械动作,空气开关立刻起跳。
一般电源模块烧坏的瞬间,电流极大,等同短路状态。此时,流经电流继电器的电流值就达到了你的空气开关的动作值了,同时,发生的工程时间非常小,使得熔断器来不及靠发热而熔断。。。。。。
你的空气开关的动作设定值,可以从开关的名牌上看出。多数出厂是10倍值左右开关就会动作,时间极小。