5楼

4楼,我觉的你说的有道理。因为出问题的这个设备是去年就调试过,没出现类似的问题。而今年是第一次调试,且程序和柜内的硬接线等没人动过。现场一共有五台中压电机,顺序启动,第一次是启动是3#没有运行返回信号,整个系统就停机了;然后查找线路没问题后,又第二次启动,3#成功启动,而5#又没有运行返回信号了。同样,低压设备也遇到类似的问题。

所以,也许就像你说的,时间长了触头氧化电阻加大后,返回信号不可靠。但是启动一次后,有个小电流冲一下,就好了。