quote:以下是引用onlyma在2014-04-30 22:26:03的发言:
由PLC启动低压电机后,接触器返回一个信号给PLC,表示启动成功,为了防止信号抖动引起误动作,这个信号需要做延时判断吗?同理,由PLC启动中压等级的电机,运行返回信号需要做延时判断吗?

因为实际中预到过这种情况,就地手动启动中压电机没事,用PLC启动时,有的时侯就报错,应该是返回信号没及时反馈回来导致的。

楼主:你所说的启动报错是怎么实现的?什么原理?知道原理之后就能对症下药了!