1楼

1、在TIA Portal V12中为S7-1200/1500CPU添加一个DB块时,其缺省属性为优化的DB块,但可通过修改DB 块的属性将其修改为标准DB块。
2、关于标准DB块和优化的DB块的特点见下表描述:[TABLE]序号对比项标准 DB优化 DB
1数据管理取决于变量的生明,可以生成用户定义或一个内存优化的数据结构。数据被系统管理和优化,可以生成用户定义的数据结构,系统进行优化以节省内存的空间。
2存储方式每个变量的存储地址在DB块中每个变量的偏移地址可见。每个变量的存储地址由CPU自动分配,无偏移地址。
3访问方式可通过符号地址、绝对地址以及指针方式寻址。仅可通过符号地址访问。
4下载无需初始化不支持支持(仅S7-1500)
5访问速度慢快
6数据保持性以整个DB块为单位设置保持性。DB块内的每个变量均可单独设置保持性。
7兼容性与S7-300/400PLC兼容。与S7-300/400PLC不兼容。
8出错几率绝对地址访问,例如HMI或间接寻址,声明修改后可能导致数据的不一致。缺省为符号访问,不会造成数据的不一致,例如HMI只与符号名称对应。[/TABLE]