quote:以下是引用剑忠在2014-05-01 22:14:43的发言:
1、在TIA Portal V12中为S7-1200/1500CPU添加一个DB块时,其缺省属性为优化的DB块,但可通过修改DB 块的属性将其修改为标准DB块。
2、关于标准DB块和优化的DB块的特点见下表描述:[TABLE]
| 序号 | 对比项 | 标准 DB | 优化 DB |
| 1 | 数据管理 | 取决于变量的生明,可以生成用户定义或一个内存优化的数据结构。 | 数据被系统管理和优化,可以生成用户定义的数据结构,系统进行优化以节省内存的空间。 |
| 2 | 存储方式 | 每个变量的存储地址在DB块中每个变量的偏移地址可见。 | 每个变量的存储地址由CPU自动分配,无偏移地址。 |
| 3 | 访问方式 | 可通过符号地址、绝对地址以及指针方式寻址。 | 仅可通过符号地址访问。 |
| 4 | 下载无需初始化 | 不支持 | 支持(仅S7-1500) |
| 5 | 访问速度 | 慢 | 快 |
| 6 | 数据保持性 | 以整个DB块为单位设置保持性。 | DB块内的每个变量均可单独设置保持性。 |
| 7 | 兼容性 | 与S7-300/400PLC兼容。 | 与S7-300/400PLC不兼容。 |
| 8 | 出错几率 | 绝对地址访问,例如HMI或间接寻址,声明修改后可能导致数据的不一致。 | 缺省为符号访问,不会造成数据的不一致,例如HMI只与符号名称对应。 |
[/TABLE]
感谢楼上大侠的回复,请问“数组DB”这东西是属于优化的DB吗?
为什么进去之后,数据都不让修改和添加了呢?