回复:转S5程序报错,发现原地址在转换过程中被修改

阿鸣

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4233
  • 精华

    27
  • 被关注

    1298

论坛等级:至圣

注册时间:2004-05-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-02 07:10:32

4楼

1、S5程序中的OB182(拷贝数据块)、OB190与OB192(传送标志区到数据块)、OB191与OB193(传送数据块到标志区),这些S5组织块转换为S7程序时要应用S7的系统功能块中的SFC 20来代替。调用SFC 20需要自己动手来编写。
2、SFC 20的参数怎么填写?详见下述手册中的3.1:
下载:
http://www.ad.siemens.com.cn/download/SearchResult.aspx?searchText=1023
一日三省吾身