我用的CPU315-2PN/DP , 在FB5里做多重背景10次调用FB4 在设备运行时发现设备有几个区域偶尔动作不正常(一个FB4控制一个区域),有时又正常。前几天客户告知设备的几个区域又不正常,在现场监控时发现在FB5里其中一个被调用FB4(stat6) 管脚IN1 我的DB3.DBD4的接收数据为750.0 ,但是打开这个FB4(stat6)监控IN1确是730.0 ,造成设备运行不正常。 仅仅是一个传送就出现错误,但又发现有一个被调用FB4(stat8)管脚IN1DB3.DBD16是730.0 ,过大概20分钟后又一切正常,当时怀疑干扰。 最后两个方法解决了这个问题,不用多重背景,要么在FC块里做10段程序,要么调用10次FB4块 在产生10个背景数据块,再也没有出现这个问题。 我想问一问其他朋友在做工程时,用多重背景有没有出现过这种问题,怎么解决。谢谢