回复:win7 x64位安装MicroWIN V4.0 SP9 没有相关通讯访问点?

wjmdtt

  • 帖子

    67
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2005-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-02 09:58:58

3楼

你电脑中只安装了200的吗,是否还安装了如STEP7 5.5
如只安装了200软件访问接点是有的,不需打什么补丁即可与200正常通讯,
如你系统中还有300软件STEP7 5.5 SP3版等,安装顺序错误就会出现PG/PC设置中无200访问接口(PC/PPI)这种情况你可如下操作:删除所有西门子软件后,首先安装200 SP9软件,然后再安装其它软件即可,但注意:STEP7 5.5 最好只安装SP2版,不要装SP3,SP3版我测试过多次实装后200通讯会出问题