诊断信息如下:
模块 CPU 416-2 DP 的诊断缓冲区
订货号/描述 组件 版本
6ES7 416-2XN05-0AB0 硬件 5
- - - 固件 V 5.3.1
Boot Loader 固件扩展 V 5.3.2
机架: 0
插槽: 8
序列号:SVPC2614998
事件 1 / 120: 事件 ID 16# 4302
模式从 STARTUP 切换到 RUN
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STARTUP (暖启动)
请求的工作模式:RUN
进入的事件
19:02:25.301 2014-05-02
事件 2 / 120: 事件 ID 16# 1382
请求自动暖启动
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 不使用已修改的系统组态启动
- 预设组态和实际组态没有差异
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
所需的 OB:启动 OB (OB100)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
进入的事件
19:02:24.259 2014-05-02
事件 3 / 120: 事件 ID 16# 4301
模式从 STOP 切换到 STARTUP
STOP 原因:电源故障
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
之前的工作模式:STOP (内部)
请求的工作模式:STARTUP (暖启动)
进入的事件
19:02:24.245 2014-05-02
事件 4 / 120: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 8 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 3
优先等级:23
进入的事件
19:02:24.217 2014-05-02
事件 5 / 120: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式下的新启动信息
阻止启动的对象:
- 需要冷启动或暖启动
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 通过开关设置触发暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
- 允许自动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 在备用上电之后,自动暖启动
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:02:22.124 2014-05-02
事件 6 / 120: 事件 ID 16# 5961
系统数据块的传送
为分布式 I/O 启动接口模块时出错。 存在参数分配错误
工作模式:STOP (自己初始化)
外部错误, 进入的事件
19:02:22.123 2014-05-02
事件 7 / 120: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1008
错误类型:未连接或连接已断开
机架 0 和插槽 9 中受影响的模块
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
19:02:20.073 2014-05-02
事件 8 / 120: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1006
错误类型:未连接或连接已断开
机架 0 和插槽 9 中受影响的模块
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
19:02:18.073 2014-05-02
事件 9 / 120: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1002
错误类型:未连接或连接已断开
机架 0 和插槽 9 中受影响的模块
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
19:02:16.073 2014-05-02
事件 10 / 120: 事件 ID 16# 6547
将参数分配给模块时发生参数分配错误 (不在 P 总线上,取消下载)
与用户无关:SDB 号: 1000
错误类型:未连接或连接已断开
机架 0 和插槽 9 中受影响的模块
工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
19:02:14.073 2014-05-02
事件 11 / 120: 事件 ID 16# 4300
备用上电
初始化信息:上电后初始化 (备用 CPU)
之前的工作模式:无电压
请求的工作模式:STOP (自己初始化)
进入的事件
19:02:07.993 2014-05-02
事件 12 / 120: 事件 ID 16# 494E
电源故障
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:无电压
外部错误, 进入的事件
19:01:56.991 2014-05-02
事件 13 / 120: 事件 ID 16# 4302
19:01:48.116 2014-05-02
事件 14 / 120: 事件 ID 16# 1381
请求手动暖启动
STOP 原因:激活停止开关导致 STOP 模式
启动信息:
19:01:47.075 2014-05-02
事件 15 / 120: 事件 ID 16# 4301
19:01:47.062 2014-05-02
事件 16 / 120: 事件 ID 16# 530D
事件 17 / 120: 事件 ID 16# 530D
STOP 模式下的新启动信息
阻止启动的对象:
- 存在 STOP 请求
- 钥匙开关设置为 STOP
- 需要冷启动或暖启动
启动信息:
- 上一次备用上电的时间标志时间
- 单处理器操作
当前/上次的启动类型:
- 在备用上电之后,自动暖启动
某些启动类型的容许性:
- 允许手动暖启动
上电时自动启动类型的上一次有效操作或设置:
- 不支持启动后存储器复位的启动类型
工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:01:41.380 2014-05-02
事件 18 / 120: 事件 ID 16# 4303
激活停止开关导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
进入的事件
19:01:41.378 2014-05-02