比如I0.0对就第n台泵,而Q点的接线是连续的(假设是从Q0.0开始的连续50个点)。在HMI上设置I0.0的对应输出泵为n。计算出第n台泵对应的Q点(这个可以查表,或者计算:用DIV 除以8,算出是第几个字节,余数减去1就是字节内第几位,如第17台为Q2.0)。取得Q0.0 的地址MOVD &QB0,VD0。将地址加上算出的字节数。置位,MOVB 1 ac0;rlb ac0,位(计算出的字节内位数);orb ac0,*VD0。复位:xorb 16#ff,ac0;andb ac0,*VD0。