quote:以下是引用pioneerpyh在2014-04-28 19:04:18的发言:
你的驱动器输入点正负限位和急停开关有没有通过X8端D型接头接入伺服驱动器或者也可以用调试软件SINAMICS V-ASSISTANT 在调试面板上强制以上的输入点,再JOG一下试试,应该可以动起来了。
son,cwl,ccwl,emgs -分别对应x8的5,7,8,13引脚;3.4脚接M,可是还是无法jog啊,这几个点无论是用plc点通,用V-ASSISTANT强制,还是直接连接到24v+,都没办法使能成功,而且可以在V-ASSISTANT上面看见这几个点是亮起来的。。求助啊。。。。。另外我用plc的时候,有时候是可以把V90面板上的RDY灯点亮,但是按道理来说这个时候齿轮就挂起来了,但是此时还是可以用手转动电机的,用手一转,他就报F7900.。。这是什么情况啊