23楼

罗宾康的号称完美无谐波的哦~~谐波不是很多的嘛。
输出电缆几公里的都有,对EMC要求也不像6 、12 脉冲的那么要求多。
单端接地,或者屏蔽层接地就可以啊。

这个事件中,考虑考虑电机的问题多点(前提 变频器对电机的热保护功能激活,或电机保护有DCS做),因为考虑到高压电机对轴承的冷却还是有要求的,油冷是要考虑的;再者既然用变频器就要考虑用变频电机,而为了考虑成本用不是变频电机来代替的话,后果也是惨痛的;电机的冷却方式也要考虑,毕竟没有额定情况下,只用同轴的风扇散热是不够的,往往会造成电机发热+不是变频电机的话,绝缘受到破坏的速度会很快。
电机选型与实际应用要适当。