回复:Zane版主及各位大神 求指教!!困扰了我好久好久~T.T

WUDID

  • 帖子

    11
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2014-05-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-05-04 20:10:34

2楼

quote:以下是引用kinkin在2014-05-04 19:39:25的发言:
151-7也需要MMC卡,如果用以太网下载,要用路由的方式。如果用PROFIBS下载的下,先搜索该站点,看是否可以找到该站点,能找到了,则可以直接对它下载,找不到的话,检查硬件及软件设置!

我是用路由的方式,组态CPU315的时候设置了它的IP地址192.168.0.3 PC的IP设置为192.168.0.6 PG/PC接口选的是网卡接口。下载的时候提示通过第一网关192.168.0.3访问151-7模块,让选择profibus站点地址,这里我填的是30(根据网络组态时MPI/DP接口设置的30)。然后确定以后 就提示无法连接的提示了。之前通过这种方式下载成功过,没报错。后面就不知道为什么就这样了。
MMC卡插在上面的,我断电取下MMC卡后再送电,SF灯就不亮了,只有BF亮着。我觉得CPU里的硬件组态是由问题的。 DP线我换过一根来试 没什么变化。不会是151-7CPU的DP接口坏掉了把 = = 这个我没法检测啊。
先谢谢你的解答。非常感谢!我这里有一根MPI电缆 我先试试用它来将PC直接和151-7通讯 看能否成功。