发布于 2014-05-05 09:02:46
6楼
经过详细调查,事情的经过可能是这样的:运行中的CP443-1 (固件版本是2.1)突然自己停止,因通讯中断导致生产停产,主控人员通知电工处理,电工赶到现场发现通讯模块灯闪烁,就把CPU开关打到STOP再打回RUN,试图通过重启CPU来解决问题,但CP443-1故障依旧,于是电工就关掉PS电源模块,试图通过重新上电来解决,重新上电后自动恢复正常。这块CP443-1最初安装的是固件2.0版本,因网上西门子专家说过该版本有缺陷,建议升级,于是我们在一年前就升级到了2.1版本,是不是2.1也有缺陷呢?现在网上已经发布了2.2版本了,我该不该再升一次级呢?请各位同仁帮分析一下。