quote:以下是引用tanayogngligng在2014-05-03 14:48:10的发言:
零线断开了那相当于把以前A相和B相(只要不同相的设备)的设备串接到380V的电压上了。根据分压原理,电阻越大的那段分得的电压越高,于是悲剧产生了。以前电工修线路不当心会把整个村的电视机电冰箱搞坏一个道理。
谢谢TAN的说明,我明白你的意思了,整个电路有带中性点的三相或不同三相回路上的单相设备共用零线才会出现这个情况吧?我一般工业设备都会选3P断路器,很少遇到带N的大功率设备。控制回路从某一相中取,这样就可以避免这个问题了吧?