问题是这样的:
1-- 5.5KW的M440变频器(驱动搅拌装置)启动瞬间会导致PLC系统采集到的温度传感器(跟搅拌一起装在罐子上面,Ingold连接形式)信号一下子变成零,待启动好之后(达到设定转速)温度又回到正常值。但是如果温度传感器取下来,不跟罐子接触,那么启动瞬间对温度测量没有影响。
2-- 1.5KW的M440变频器启动对温度没有影响。
3-- 动力、控制电缆都已经分开布线,柜内动力地跟仪表地也已经分开。
4-- 以前也碰到一样的问题,最终处理方法让温度传感器跟罐子绝缘(在罐子跟设备连接处加个了PEFE的垫圈材料)。
个人感觉有没有可能M440变频器是国产的,又没有加出线电抗器(或者进线滤波器)的原因,从而导致启动瞬间有大干扰导致,由于温度传感器跟设备相连,而且搅拌也跟罐子相连,所以干扰信号就传到过去?
请大侠帮忙分析下。谢谢。